110kV朱爾線54號~60號遷改工程 環境影響評價第二次公示 《110kV朱爾線54號~60號遷改工程環境影響報告表》目前已初步編制完成,按照《環境影響評價公眾參與辦法》的有關規定,向公眾公開環境保護信息,具體如下 一、項目概況 項目名稱:110kV朱爾線54號~60號遷改工程 建設性質:改建 建設內容:拆除原線路5基桿塔(55#~59#),拆除原線路長度約1.55km。新建架空線約1.6km,新建4基桿塔(N1#~N4#),并調整54#~55#、59#~60#段弧垂共約0.95km,新建段導線選用JL/G1A-300/40鋼芯鋁絞線,調整弧垂段導線利舊JL/G1A-300/40鋼芯鋁絞線。 二、建設項目環保概況 1、施工期環境影響分析 項目施工期將產生施工噪聲,建筑施工中產生的粉塵、廢水、固體廢棄物以及棄土等也會對周圍環境造成影響,由于本項目周圍環境敏感點較少,對周圍環境影響小,且這些影響都將隨著工程的完成而自然消失。但在施工期間,必須嚴格執行施工管理條例,合理安排施工,以盡量減少環境的影響和對周圍居民的干擾。 2、運行期對環境影響結論 該項目投入運營后的主要環境污染源是110kV輸電線路在運行時產生的工頻電磁環境影響,包括工頻電場強度、工頻磁感應強度。 (1)電磁環境 本工程架空線路邊導線兩側水平方向保持約3m的距離,豎直凈空高度保持3m的距離,為該線路達標距離。在此范圍之外,電磁場均低于《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)的限值要求。 當導線離地14m時,本項目擬建線路下方距地1.5m處的工頻電場強度均低于評價標準(4000V/m),磁感應強度均低于評價標準(100μT)。擬建線路沿線環境敏感點處的電場強度、磁感應強度均能滿足《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)的限值要求。因此本項目線路建成后對環境影響很小。 (2)電磁噪聲 本工程的架空輸電線路運行中會由于電暈放電產生的可聽噪聲,其值較低,且線路架設距地面較高,滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)2類聲功能區環境噪聲限值。 三、環境影響評價結論 110kV朱爾線54號~60號遷改工程符合國家產業政策,擬建線路的建設提升該地區的供電質量和供電安全可靠性,工程建設產生的各類污染物在采取各項污染防治措施后其不利影響能得到有效控制,對環境影響小。因此,本評價認為,從環境保護的角度本工程的建設是可行的。 四、建設單位概況 單位名稱:重慶長合高速公路有限公司 單位地址:重慶市渝北區北環銀杉路66號 聯 系 人:縢老師 聯系電話:13452224888 五、環境影響評價機構名稱及聯系方式 評價機構:重慶宏偉環保工程有限公司 機構地址:重慶市九龍坡區火炬大道99號千葉中央街區3棟 郵 編:401147 聯 系 人:潘老師 聯系電話:15111855765 五、公眾意見表的網絡鏈接 見附件 六、報告表的網絡鏈接 見附件 七、公眾提出意見和看法的時間: 公眾提出意見的起止日期:自本公告發布之日起10個工作日內。 在公示期間,任何單位或個人欲查閱本工程環境影響報告表,或有寶貴意見和建議,可從即日起十個工作日內通過上述聯系方式反映和索取。
|